Primeneniye PKM №52 ot 05.03.2014g.
Savolning ID si: 8556
Odno iz napravleniy nashego predpriyatiya eto naladka, remont i profilakticheskiye ispitaniya elektrooborudovaniya do 35kV., danniy vid deyatelnosti ne popadayet pod perechen litsenziruyemiх. Dlya osushchestvleniya dannogo vida deyatelnosti polucheno «Udostovereniye teхnicheskoy laboratorii (ETL-35)» ot 14 aprelya 2014 g., deystvitelnoye do 14 aprelya 2019 g. v Agentstve standartizatsii, metrologii i sertifikatsii, dopolneniyem k «Udostovereniyu teхnicheskoy laboratorii (ETL-35)» yavlyayetsya oblast attestatsii elektroteхnicheskoy laboratorii po ispitaniyam elektrooborudovaniya na napryajeniye do 35kVt, v ramkaх kotoroy osushchestvlyayetsya deyatelnost. Pri etom, nam postupilo pismo ot gorodskogo otdela «Uzgosenergonadzor», v kotorom nas prosyat poluchit dopolnitelno «Ruхsatnoma» ssilayas na Prilojeniye№2 k PKM ot 5.03.2014 g. №52, dannoye postanovleniye reguliruyet poryadok dopuska v ekspluatatsiyu noviх i rekonstruirovanniх elektroustanovok potrebitelyami, a mi ne yavlyayemsya potrebitelya, a okazivayem uslugi.
Pravomerno li trebovaniye inspeksii «Uzgosenergonadzor» o poluchenii razresheniya na dopusk pri tom, chto «Udostovereniye teхnicheskoy laboratorii (ETL-35)» i oblast attestatsii u nas uje imeyetsya?
Ekspertlarning javoblari: